ThermoMonitor

Изображение

Технические характеристики:
1. Количество измерительных каналов: 8 (базовое);
2. Температурный диапазон измерений: -55...+125°С;
3. Точность измерений: ±0,5°С (для диапазона -10...+85°С);
4. Тип датчиков: DS18B20 Dallas Semiconductor;
5. Питание - от шины mini USB.

Содержание:
Спойлер
1. Начало /viewtopic.php?p=13650#p13650
2. Контроллер /viewtopic.php?f=79&t=312#p13714
3. Принципиальная схема /viewtopic.php?f=79&t=312&p=13716#p13716
4. Прошивка контроллера /viewtopic.php?f=79&t=312&p=13719#p13719
5. Программа верхнего уровня в среде LabView /viewtopic.php?f=79&t=312&p=13725#p13725
6. Как узнать серийный номер DS18B20? /viewtopic.php?f=16&t=312&p=13990#p13990
7. Перенес схему на монтажную плату /viewtopic.php?f=16&t=312&p=14185#p14185
8. Верхняя крышка корпуса /viewtopic.php?f=16&t=312&p=14185#p14229
9. Первый корпус /viewtopic.php?p=14341#p14341
10. FTDI vs Bluetooth /viewtopic.php?f=16&t=312&p=19193#p19193
11. Соображения по поводу использования ТермоМонитора вер. 2 /viewtopic.php?f=16&t=312&start=20#p19202

Datasheet:
Спойлер
DS18B20 описание работы с датчиком температуры
Стремление к совершенству рождает шедевры! http://www.alaev.org
Алаев Ян
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Возраст: 34
Откуда: Саратов
Репутация: 56 (+56/−0)
Лояльность: 163 (+164/−1)
Сообщения: 1998
Темы: 27
С нами: 3 года 10 месяцев


#21 Алаев Ян » 9 февраля 2018, 18:01

poty писал(а):Реле питается от нестабилизированного напряжения?
Да
Стремление к совершенству рождает шедевры! http://www.alaev.org
Алаев Ян
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Возраст: 34
Откуда: Саратов
Репутация: 56 (+56/−0)
Лояльность: 163 (+164/−1)
Сообщения: 1998
Темы: 27
С нами: 3 года 10 месяцев

#22 Алаев Ян » 11 февраля 2018, 9:06

Еще пару полезных для работы картинок...

ATTiny85.jpg
attiny85-pinout.png


Алаев Ян писал(а):poty писал(а):
Реле питается от нестабилизированного напряжения?
Да
Владислав, почему появился такой вопрос? Это чем-то плохо?
Стремление к совершенству рождает шедевры! http://www.alaev.org
Алаев Ян
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Возраст: 34
Откуда: Саратов
Репутация: 56 (+56/−0)
Лояльность: 163 (+164/−1)
Сообщения: 1998
Темы: 27
С нами: 3 года 10 месяцев

#23 poty » 11 февраля 2018, 13:18

Я не знаю, что будет источником питания для этого блока. Судя по тому, что в него входит реле аварийного отключения, этот блок должен питаться от отдельного дежурного блока питания, иначе реле аварийного отключения выключит самоё себя. Я сильно сомневаюсь, что этот дежурный блок будет стабилизированным или хорошо зафильтрованным. Это значит, что реле будет жужжать в момент сработки (параллельно ему тоже конденсатор не предусмотрен). Напряжение дежурного блока изначально непонятно, я имею в виду - выбор реле по напряжению. Теоретически можно загнать транзистор в область источника тока, тогда напряжение на реле будет почти стабилизированным. В-общем, обычные брюзжалки.
Владислав
poty
Профи
Профи
Аватара
Возраст: 52
Откуда: Россия, Москва
Репутация: 66 (+66/−0)
Лояльность: 41 (+42/−1)
Сообщения: 2662
Темы: 3
С нами: 3 года 10 месяцев

#24 Алаев Ян » 12 февраля 2018, 6:29

poty писал(а):Я не знаю, что будет источником питания для этого блока.
Предполагается, что этого никто не знает, кроме разработчика, который собирается применять ТермоМонитор. К примеру, в моем случае это будет дежурный БП /viewtopic.php?p=17151#p17151

poty писал(а):Судя по тому, что в него входит реле аварийного отключения, этот блок должен питаться от отдельного дежурного блока питания, иначе реле аварийного отключения выключит самоё себя.
Разумеется. Ранее я писал
Алаев Ян писал(а):формируется логическая единица в цепи "D4_ALARM", которая открывает полевой транзистор Q1 и приводит к срабатыванию реле RL1, через контактные группы которого заведено напряжение питания основной нагрузки прибора. Цепи аварийного отключения также являются опциональными и используются при необходимости.
этим я хотел сказать, что через, например, нормально замкнутые контакты реле может проходить основная нагрузка (все кроме дежурного БП). Вообще, эта функция опциональная и я не знаю насколько она может быть востребована, хотелость полностью реализовать потенциал контроллера. Если есть другие идеи или пожелания - я с радостью их рассмотрю. Если в аварийном отключении нет необходимости или схемотехника не позволяет сделать такое подключение - цепи можно не использовать.

poty писал(а):Я сильно сомневаюсь, что этот дежурный блок будет стабилизированным или хорошо зафильтрованным. Это значит, что реле будет жужжать в момент сработки (параллельно ему тоже конденсатор не предусмотрен).
Это мы отдаем на усмотрение разработчика. В моем случае (ссылка выше) стоит выходной конденсатор 2200 мкФ и этого вполне достаточно для нормальной фильтрации. Реле не жужжит при срабатывании.

poty писал(а):Напряжение дежурного блока изначально непонятно, я имею в виду - выбор реле по напряжению.
Ну почему не понятно?
Вот тут приведена принципиальная схема /viewtopic.php?f=16&t=312#p19155
Указано, что VIN=9...15В DC. Предполагается, что номинальное напряжение дежурного БП 12В. Диапазон напряжений 9...15В указан для оптимальной работы примененного стабилизатора напряжения. 9В может быть маловато для срабатывания реле, хотя большая часть тех реле, что есть у меня на 12В уже срабатывают при 9В - но в любом случае эта функция опциональная и напряжение дежурного БП выбирается под установленное реле, если в нем есть необходимость. По умолчанию это 12В.
Стремление к совершенству рождает шедевры! http://www.alaev.org
Алаев Ян
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Возраст: 34
Откуда: Саратов
Репутация: 56 (+56/−0)
Лояльность: 163 (+164/−1)
Сообщения: 1998
Темы: 27
С нами: 3 года 10 месяцев

ТермоМонитор (версия 3)

#25 Алаев Ян » 12 февраля 2018, 14:12

Повозившись с модулем Bluetooth, решил, что лучше вывести все его пины на модуль для будущих возможных применений.
Их там не 4, а 6. Поэтому схему пришлось немного доработать.

2018-02-12 14.57.45.jpg
Модуль Bluetooth
2018-02-12 14.57.55.jpg
Модуль Bluetooth


TermoMonitor_ver.3.jpg
ТермоМонитор (вер. 3)


TermoMonitor_ver.3.pdsprj
Размер: 24.27 КБ
Скачиваний: 0
Стремление к совершенству рождает шедевры! http://www.alaev.org
Алаев Ян
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Возраст: 34
Откуда: Саратов
Репутация: 56 (+56/−0)
Лояльность: 163 (+164/−1)
Сообщения: 1998
Темы: 27
С нами: 3 года 10 месяцев

FTDI vs Bluetooth

#26 Алаев Ян » 14 февраля 2018, 16:43

Как жаль, что китайцы не догадались сделать модули FTDI и Bluetooth pin to pin совместимыми. Было бы удобно...

2018-02-14 17.21.45.jpg


Ну раз такая возможность не представилась, буду использовать вот такой конвертер сигналов.

2018-02-14 17.29.45.jpg


https://ru.aliexpress.com/item/USB-To-UART-TTL-RS ... l?spm=2114.13010708.0.0.9zLLz7
Стремление к совершенству рождает шедевры! http://www.alaev.org
Алаев Ян
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Возраст: 34
Откуда: Саратов
Репутация: 56 (+56/−0)
Лояльность: 163 (+164/−1)
Сообщения: 1998
Темы: 27
С нами: 3 года 10 месяцев

Соображения по поводу использования ТермоМонитора вер. 2

#27 Алаев Ян » 15 февраля 2018, 15:18

По мере разработки проекта я обдумываю различные способы применения данного устройства и прихожу к выводу, что аварийная уставка может быть весьма полезной для различных применений.
1. Применение для разработчиков различных электронных устройств. Допустим мы разместили термодатчики по контрольным зонам и оставили устройство на всю ночь для "термопрогона" (я часто так делаю). Где вероятность, что ночью процесс не выйдет из под контроля и радиатор не раскалится медленно но верно до красна? В этом случае наличие аварийного отключения может быть очень полезным, чтобы обесточить тестируемое устройство до момента его осмотра настройщиком. Если по утру устройство по прежнему работает и не горит сигнал (это может быть просто светодиод D5) выхода температуры за установленный диапазон - значит все испытания прошли успешно. Если есть желание посмотреть текущую температуру - включаем свой телефон/планшет и запускаем приложение Bluetooth, которое подхватит передаваемые данные измерений по радиоканалу.
2. Применение оптрона для гальванической развязки тоже может быть весьма полезным. К примеру, для термостата в режиме ПИД-регулятора может потребоватья весьма высокочастотный выход управления, который невозможен для исполнения электромеханического реле. Было бы интересно попробовать.

В моем видении - проект делится на три типовых направления использования:
1. Встроенный малогабаритный модуль для контроля технического состояния устройства.
2. Внешнее устройство для проведения различных стендовых испытаний с построением графиков и контролем температуры. Как вариант, можно выводить температуру на ЖК-дисплей и, например, индицировать тренд температуры за некоторый промежуток времени, чтобы без графиков понимать происходящие процессы. Пример, на каждый канал использовать трехцветный светодиод: красный цвет - температура растет, зеленый цвет - температура стабилизировалась, синий цвет - температура падает.
3. Применение модуля в термостатах, камерах тепла или сушильных камерах в режимах позиционного или ПИ/ПД/ПИД-регулирования.
Стремление к совершенству рождает шедевры! http://www.alaev.org
Алаев Ян
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Возраст: 34
Откуда: Саратов
Репутация: 56 (+56/−0)
Лояльность: 163 (+164/−1)
Сообщения: 1998
Темы: 27
С нами: 3 года 10 месяцев

Пред.

Вернуться в Источники питания и цифровая техника



Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

cron